tag:blogger.com,1999:blog-33981170.post4522854212242503810..comments2024-03-22T10:02:19.066-07:00Comments on Energicentro: Baterías y Energía: Baterías en paraleloCarlos el Narradorhttp://www.blogger.com/profile/04114537965162282107noreply@blogger.comBlogger256125tag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-43255496823055169612024-01-30T13:37:37.746-08:002024-01-30T13:37:37.746-08:00Hola Carlos cómo va? Desconecte las baterías de un...Hola Carlos cómo va? Desconecte las baterías de un camión el cual tiene 2 baterías de 12v cada una, no entiendo mucho así que no me fije... El problema es que no se si va positivo con positivo como dice usted o es negativo con positivo ¡¡¡muchas gracias!!!Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-67248263731941039142021-07-10T09:40:43.312-07:002021-07-10T09:40:43.312-07:00hola soy Sergio de Argentina mi consulta es tengo ...hola soy Sergio de Argentina mi consulta es tengo un camion que es de 24v equipado con dos bateria de 12v puesta en serie cada una de ella es de 100 ampers si coloco dos bateria de 12 con 180ampers cada una llegare a tener algun probla sergionoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-53417972843576491772021-04-25T15:42:49.428-07:002021-04-25T15:42:49.428-07:00Buenas tardes amigo tengo una consulta que problem...Buenas tardes amigo tengo una consulta que problemas tendría mi camión que es a 12V si lo hago rodar con solo una batería ya que este lleva 2 en paralelo?Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/09210626329715155598noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-16732887368161231042020-05-16T13:49:48.042-07:002020-05-16T13:49:48.042-07:00Tengo un camión international 1993 motor cummins n...Tengo un camión international 1993 motor cummins n14 lleva 4 baterías en paralelo 2 al parecer son mas antiguas y no sirven, debo cambiar las 4nuevas o solo se pueden reemplazar las 2 que están malas, esto por la edad de las baterías al que hace mención Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/09391377749433874756noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-41288975621867204712018-09-17T13:25:17.196-07:002018-09-17T13:25:17.196-07:00Hola, qué tal.
Quiero hacer un arreglo de baterias...Hola, qué tal.<br />Quiero hacer un arreglo de baterias, pero que entre estas haya un switch. Es decir, cuando la bateria1 esta alimentando a un dispositivo, la bateria2 se este cargando con una celda solar. Después, se haga el switcheo que permita pasar a cargar el dispositivo ahora con la bateria2 y que la bateria1 se cargue mientras tanto con la celda solar. <br />Agradecería mucho me pudieran brindar información al respecto, por favor.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-17145223978448500512018-03-10T19:51:49.805-08:002018-03-10T19:51:49.805-08:00Buen día Daniel Miyashiro Kuniyoshi
El procedimie...Buen día Daniel Miyashiro Kuniyoshi<br /><br />El procedimiento sería:<br /><br />1) Convertir los 60 voltios DC a 60 voltios AC<br />2) Convertir los 60 voltios AC a 48 voltios DC<br /><br />DC: energía que entregan las baterías. Energía del tipo continuo.<br />AC: energía que suministran las empresas de distribución de electricidad. Es la energía que llega a los domicilios. <br /><br />No estoy en condiciones de suministrarle los respectivos circuitos para convertir los 60 DC a 48 DC.<br /><br />Puse 48 DC, si ese es su objetivo, ya que también puede ser 48 AC. Lo digo, debido a que usted no lo especifica en su pregunta.<br /><br />Saludos<br /><br />Carlos el BaterilleroCarlos el Narradorhttps://www.blogger.com/profile/04114537965162282107noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-56705243435323292722018-03-09T20:37:53.004-08:002018-03-09T20:37:53.004-08:00Estimado Carlos
Si tengo una bateria de ion litio...Estimado Carlos <br />Si tengo una bateria de ion litio de 60 voltios y quisiera pasarla a 48 voltios, cual sería el procedimiento<br />Sldos<br />Daniel MiyashiroAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/11370897778058985794noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-62240462504450679272018-01-07T13:42:04.967-08:002018-01-07T13:42:04.967-08:00Buen día Sergio Soage
Bueno mantengo mi misma res...Buen día Sergio Soage<br /><br />Bueno mantengo mi misma respuesta. Emplear los cargadores para pilas tipo bobina si son de la tecnología NICAD o NiMh.<br /><br />Aquí tiene un link donde podrá ver una foto de lo que le estoy refiriendo: https://www.google.com.pe/search?hl=es-419&tbm=isch&source=hp&biw=1360&bih=637&ei=6pNSWva-E4eVzwKx_LvoCg&q=cargador+de+bater%C3%ADas+NICAD&oq=cargador+de+bater%C3%ADas+NICAD&gs_l=img.3...2011.7470.0.7977.28.22.0.4.0.0.249.2636.0j13j3.16.0....0...1ac.1.64.img..8.15.2511.0..0j35i39k1j0i30k1j0i8i30k1.0.8NA9KEUwxk0#imgrc=XN6XbB7G19YDoM:<br /><br /><br />Saludos<br /><br />Carlos el baterilleroCarlos el Narradorhttps://www.blogger.com/profile/04114537965162282107noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-37944465198187560672018-01-07T13:39:28.815-08:002018-01-07T13:39:28.815-08:00Buen día Unknown
Usualmente yo empleo los cargado...Buen día Unknown<br /><br />Usualmente yo empleo los cargadores de baterías NiMh (digo si esa es la tecnología de las que usted va a emplear. Lo mismo para baterías del tipo NICAD).<br /><br />Lo que hago es montar las pilas en el cargador y este me avisa por una señal de luz cuando ya está la carga. Entiendo usted usará un device (dispositivo) que permite poner las pilas en paralelo, sin necesidad de utilizar soldadura. Luego cuando estén descargadas sacar las pilas y montarlas al cargador.<br /><br />Perdón, es todo cuanto le puedo decir.<br /><br />Saludos<br /><br />Carlos el baterilleroCarlos el Narradorhttps://www.blogger.com/profile/04114537965162282107noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-52020964100776996222018-01-07T02:23:07.557-08:002018-01-07T02:23:07.557-08:00Soy el de la pregunta anterior. No las voy a monta...Soy el de la pregunta anterior. No las voy a montar en paralelo, quise decir en serie. Se supone que así voy a obtener 4,8 voltios y 3000 miliamperios que como se alimentan los altavoces. ¿Me valdría cualquier cargador de móvil?Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/08315209374048556516noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-82864811974397713782018-01-07T02:01:02.540-08:002018-01-07T02:01:02.540-08:00Hola Carlos: Voy a montar en paralelo 4 pilas reca...Hola Carlos: Voy a montar en paralelo 4 pilas recargables AA de 1,2 voltios y 3000 miliamperios para alimentar unos altavoces bluetooth. ¿Que cargador debería utilizar para alimentar el mintaje resultante?. Gracias.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/08315209374048556516noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-44259796003191759562017-12-09T14:46:24.747-08:002017-12-09T14:46:24.747-08:00Muchas gracias, ha confirmado mis sospechas, y me ...Muchas gracias, ha confirmado mis sospechas, y me ha pasado lo mismo que a ud. y por eso es que lo he molestado con la consulta, la falta de información en la web, la falta de etiquetas en la batería, y luego de escribirle caí en la cuenta que podrían estar los 280w reveridos a cada celda y allí la cuenta daba como a ud. los 75 Amp/h. Nuevamente agradezco su molestia, saludo.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-40657855097782547262017-12-08T19:35:44.201-08:002017-12-08T19:35:44.201-08:00Buen día Anónimo
No conozco la marca Powerware. L...Buen día Anónimo<br /><br />No conozco la marca Powerware. La WEB de esa marca no entrega información, hay que solicitarla. ¿Cómo sabe usted que la batería es de Ciclo Profundo?<br /><br />Usualmente las baterías de Ciclo Profundo, llevan en la etiqueta el logo: Deep Cycle. Además su código usualmente incluye las letras DC.<br /><br />Su batería parece ser de las que se aplican en los UPS, lo digo por la letra W. La letra FR indica batería ensamblada en caja de material retardante en combustión.<br /><br />El 12280, me indicaría batería de 12 voltios y que entrega 280 watts por celda, esto es aproximadamente una capacidad de 75 Ah.<br /><br />Tenga en cuenta que estoy especulando. Para 75 Ah, la batería debería ser de 26 cm de largo, 17 cm de ancho y unos 22 cm de altura.<br /><br />Resumiendo, si fuera una batería nueva y si estuviera bien cargada, entregaría 75 Ah.<br /><br />Y puede ponerle otra batería en paralelo, en lo posible de la misma capacidad y también nueva. Si una es usada y la otra nueva, pues no siempre es acertado interconectarlas.<br /><br />Saludos<br /><br />Carlos el baterillero<br /><br />Carlos el Narradorhttps://www.blogger.com/profile/04114537965162282107noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-81442282293197233202017-12-08T10:29:49.900-08:002017-12-08T10:29:49.900-08:00Hola Sr. Carlos Torres, le hago la siguiente consu...Hola Sr. Carlos Torres, le hago la siguiente consulta, he comprado una Casa rodante con energía solar, y tiene una batería de 12v ciclo profundo que dice "Powerware VRLA Battery PWR12280W4FR" resulta que quienes me venden el vehículo no me saben dar ninguna información del sistema, y aca mi pregunta ¿como se de cuantos Amp/h es la batería? a mi la cuenta V/W me da un valor bajo, de ser correcto ¿podré poner en paralelo una batería de más amperaje para aumentar la reserva del sistema?.Gracias saludo.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-61744350746507695592017-10-02T14:04:02.963-07:002017-10-02T14:04:02.963-07:00Muchas gracias Carlos por su aporte, creo que nos ...Muchas gracias Carlos por su aporte, creo que nos ha ayudado mucho a comprender el problema y como solucionarlo.Sonia Barbozahttps://www.blogger.com/profile/05252336236638055352noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-48282790571702820122017-09-26T09:52:51.026-07:002017-09-26T09:52:51.026-07:00Buen día Sonia Barboza
Usted no me indica la mane...Buen día Sonia Barboza<br /><br />Usted no me indica la manera de conexionado de las baterías entre si.<br /><br />Es necesario que todas las baterías sean de la misma edad. Es lo mejor. En ocasiones ocurre que las baterías al tener más edad tienen una mayor resistencia interna y ocurre que las nuevas se descargan antes. No digo que esto haya ocurrido en su instalación, pero le comparto lo que en más de una vez me ocurrió.<br /><br />Supongamos que todas estuvieron en paralelo. Entonces:<br /><br />1) ¿Las baterías nuevas estuvieron totalmente cargadas?<br />2) Yo instalaría las nuevas, desconectaría las cargas consumidoras y mantendría la carga a través de los paneles hasta lograr que todas alcancen un mismo voltaje: el del regulador.<br />3) Solo así, entonces re-conecto los consumidores y no debería ocurrir mal funcionamiento alguno.<br /><br />Siento no poder decirle algo mas.<br /><br />Saludos<br /><br />Carlos el baterilleroCarlos el Narradorhttps://www.blogger.com/profile/04114537965162282107noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-31616248533273309552017-09-25T12:13:04.981-07:002017-09-25T12:13:04.981-07:00Buen día: tengo 6 paneles con 8 baterias pero 2 d...Buen día: tengo 6 paneles con 8 baterias pero 2 de ellas se sobrecargaron, entonces las reemplacé con 2 nuevas que al mes resultaron estar descargadas. <br /><br />Qué falló pues la conexión está bien hecha? Por qué baterías nuevas se descargan y las otras 6 siguen trabajando con carga?<br /><br />Gracias<br />SoniaSonia Barbozahttps://www.blogger.com/profile/05252336236638055352noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-42558859716232057472017-07-19T19:04:28.262-07:002017-07-19T19:04:28.262-07:00Buen día Anónimo
Bueno, usted ha tenido una exper...Buen día Anónimo<br /><br />Bueno, usted ha tenido una experiencia práctica de lo que no debe hacerse: mezclar baterías de edad diferente.<br /><br />Le sugiero no usar la batería conectándole consumidores, sino manteniéndola conectada al sistema para lograr su carga completa. Usted seguro tiene equipo controlador de carga, así que ese controlador hace el monitoreo. Quizás requiera unos tres días de carga, dependiendo de la radiación solar.<br /><br />Cuénteme, como le fue.<br /><br />Saludos<br />Carlos el baterilleroCarlos el Narradorhttps://www.blogger.com/profile/04114537965162282107noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-36131937292711234302017-07-18T21:04:13.421-07:002017-07-18T21:04:13.421-07:00tengo 2 baterias de gel de 12 voltios una nueva y...tengo 2 baterias de gel de 12 voltios una nueva y una vieja ,la nueva es de 155 amperios y la vieja de 150 amperios ,pero la vieja ya no le dura la carga por lo cual las conecte en paralelo y las cargo con un panel solar de 150 watios a 12 voltios es desde hace 2 semanas todo trancurria bien pero hace 3 dias las baterias se descargan rapidos sera posible que la vieja haya dañado la nueva o la descargo por completo ,ya desconecte la vieja y solo deje la nueva pero ha cojido poca cargaAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-24153377149606334262017-06-30T08:12:35.273-07:002017-06-30T08:12:35.273-07:00Buen día Emanuel Cornalo
Pues no puedo darle una ...Buen día Emanuel Cornalo<br /><br />Pues no puedo darle una respuesta certera. Es algo que usted debería calcular.<br /><br />El calibre correcto se calcula atendiendo a dos detalles:<br /><br />-Capacidad de corriente.<br />-Caída de voltaje.<br /><br />Por capacidad de corriente decimos la cantidad de corriente que circulará por la instalación de baterías. Estas pueden ser de varios Ah, pero por las necesidades del trabajo solo circulará corriente del orden de los amperios y no de cientos de amperios.<br /><br />Por caída de tensión nos referimos que a medida que e largo del cable crece, pues se pierde potencia en el trayecto. Esto motiva a que si un cable es correcto en su calibre para la capacidad de corriente dada, debe ser mayor para cuidar que el voltaje no dosminuya y llegue insuficiente al equipo.<br /><br />Saludos<br /><br />Carlos el baterillero<br /><br />Carlos el Narradorhttps://www.blogger.com/profile/04114537965162282107noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-1730048736838410932017-06-30T06:17:18.931-07:002017-06-30T06:17:18.931-07:00Hola soy de argentina mi duda es que calibre de ca...Hola soy de argentina mi duda es que calibre de cable usar para conectar en paralelo 4 baterias de 12v y 170 ahm cada una, el resultado final seria 680a gracias y saludosAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/16777515897995924690noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-6352180727268478602017-05-24T19:14:04.380-07:002017-05-24T19:14:04.380-07:00Buen día Unknown
Si usted tiene tres baterías de ...Buen día Unknown<br /><br />Si usted tiene tres baterías de 100 Ah, nuevas y plenamente cargadas, entonces tendrá una autonomía promedio de 150 minutos. <br /><br />Para el estimado utilicé la data de: http://4.bp.blogspot.com/_50OU1Lx3gks/SzucscohBqI/AAAAAAAAAv4/_ILYfB4ySpo/s1600-h/Capacidad+versus+tiempo.jpg<br /><br />Saludos<br /><br />Carlos el baterilleroCarlos el Narradorhttps://www.blogger.com/profile/04114537965162282107noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-29768967969332544802017-05-24T17:57:17.078-07:002017-05-24T17:57:17.078-07:00Hola tengo un bote y kiero ponerle un sistema de a...Hola tengo un bote y kiero ponerle un sistema de audio parecido al del carro con una planta de 500 si pongo tres batería de 100 amp cada una que tiempo me duraría la carga <br />Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/08936497904268543282noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-56870954424152251382017-03-07T14:59:45.340-08:002017-03-07T14:59:45.340-08:00Buen día Jesús Vegas
Pues no se que pasaría. Yo n...Buen día Jesús Vegas<br /><br />Pues no se que pasaría. Yo no haría una conexión así. <br /><br />Por diferencia de voltaje, la de 12 V tendería a querer descargarse en la de 6 V.<br /><br />Perdón si le doy una respuesta que usted no esperaba.<br /><br />Saludos<br /><br />Carlos el baterillero<br /><br />Carlos el Narradorhttps://www.blogger.com/profile/04114537965162282107noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-33981170.post-64134396491552311772017-03-07T11:41:00.013-08:002017-03-07T11:41:00.013-08:00Que pasa si pongo una bateria de 12 voltio con otr...Que pasa si pongo una bateria de 12 voltio con otra de 6v ambas del mismo amperaje en paralelo? Es posible que mantenga el mismo amperaje o baja un poco? Afectara algo en el voltaje o se mantiene los 12v.?Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/13604382431215478595noreply@blogger.com